Posté : 17-02-2016 12:55 icone du post

bonjour oui tout a fait j ai l option 50a cad électrovannes sur condenseur électrovanne liquide et platine auxiliaire posée au dessus de celle de evx mais pas de récupérateur les électrovanne reste ouverte sa ne pose pas de problème le détendeur ferme a l arrêt ainsi que le clapet interne compresseur cote hp merci bonne journee
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre