Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » refroidisseur
Posté : 29-03-2016 21:10
Salut,
Je suis d'accord avec adelclimatisation, 15k de delta sur l'échangeur c'est trop important, l'échange n'est pas correct.
pour cold :
suite au remplacement de l'échangeur, a tu bien respecter les sens de circulation des fluides (contre courant ) lorsque tu a adapté l'échangeur à plaque ?
ton réseau est protégé par de l'antigel ? si non vu les valeurs probablement négative de ta BP, il y 'a surement une prise en glace progressive de ton échangeur expliquant aussi la chute régulière de ta BP après quelques heures de fonctionnement.
@+