Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Compresseur différence de pression
Posté : 19-05-2016 01:15
Re
Oui maitre airco , je me posais aussi la question du differentiel d huile , mais vu que cela coupe a 20 seconde il ne peut s agire du dif huile . A moins que sa tempo est defaillante ???
Puisque c est un cp a vis , alors ton probleme est bien lie au differentiel hp/bp .
Tu as un dif de 8,8 bar hors les cp a vis a ma connaissance , ils cherchent a maintenir un dif de 10 bar .
D ailleur ta pression hp est un peu basse tu es a peine vers les 32c plus au moins . Mais bon elle n a pas le temps de montee non plus .
Pour ta question concernant le dif pour un detendeur thermostatique , il faut miser sur un minimum de 10 bar . Ca permet unevmeilleur alimentation de l evapo .
Je ne comprend pas quel interet d avoir un cp a vis si c est pour lui associer un detendeur thermostatique .un detendeur elctronique devrait etre la regle pour les cp a vis .
Au demarrage , elles sont comment tes pressions ? J imagine equilibrees , mais a quelle pression ? Ensuite durant les 20s comment evoluent elles " simultanement" ?
Par ex ; la Hp grimpe 7-8-9bar ect simultanement la bp chute 7-6-5-4-3 bar
Ebsuite la hp continue et ta bp remonte tranquillement a 4 bar ou ta bp reste quoi qu il arrive a 4 bar est plus ?
Essaie aussi de faire monter ta hp artificielement .
En fonction de tes constatations nous pourons avancer le schmilblik .
Cordialemnt
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10751&forum=148