Bonjour à tous, je participe pour la première fois dans ce forum. Plutôt nouveau dans le métier, je me retourne vers vous pour essayer de m'orienter.

Je me trouve ces jours-ci devant deux groupes à eau glacées, des AQUACIAT2 LDC 120V. Montées en cascade. Presque identiques, sauf qu'un est de 2005, l'autre de 2008, et il a eu visiblement une petite évolution entre les deux. C'est la visite entretien, pas de problème signalé.

Tout fonctionne mais celui de 2005, il y a quelque chose qui m'interpelle dans son fonctionnement. Mais en vérité étant peu expérimenté dans ce domaine je ne sais pas vraiment quelles seront les indices d'un bon fonctionnement sur ce genre d'appareil.

J'ai plusieurs questions, donc. Je remarque que les lectures de pression et de température du circuit frigorifique varient considérablement suivant le fonctionnement intermittent du ventilo. Ces lectures viennent de l'unité de 2008, qui m'impressionne comme fonctionnant à merveille.

Le fluide est r410.

Côté BP, que seraient des bonnes valeurs de ΔT totale entre la T° d'eau entrant l'échangeur à plaques et la T° BP. J'ai constaté une T° d'eau 10°c et T° BP de 0.1°c, un ΔT totale vers 10K.

La surchauffe ? J'ai relevé 10°C à la sortie gaz de l'échangeur à plaques, ce qui donne une surchauffe d'environ 10K.

ΔT sur l'eau glacée ? J'ai eu 10°c et une sortie 6.1°c, donc ΔT = 4K.

Côté HP, j'ai la HP que varie suivent le rythme du ventilo, mais quand je force le ventilo elle va vers les 17bars = 28.8°c. La T° extérieure 9°c. Donc ΔT-totale d'environ 20K.

La T° sortie de condenseur va vers les 19°c à 20°c, donc un sousref de 9K à 10K.

Pour résumer:

Eau entrée évap 10°c
ΔT eau 4K
BP 6.9 bars/0.1°c
ΔT totale évap 10k
surchauffe 10K

T° extérieure 9°c
HP 17bars/28.8°c
ΔT totale 20K
T° sortie condenseur 19°c
sousref 10K

Dans vos expériences, ces relevées représentent-elles une bonne fonctionnement d'un groupe à eau glacée?