Bonsoir
Citation : Ariegeois Je remarque que les lectures de pression et de température du circuit frigorifique varient considérablement suivant le fonctionnement intermittent du ventilo.
Citation : Ariegeois
Côté HP, j'ai la HP que varie suivent le rythme du ventilo
Enfin, cette intermittence du ventilo s'est avéré provenir d'un défaut de câblage. J'avais supposé que c'était normal, que le ventilo démarre et arrête tous les 15 secondes, en absence d'une régulation de vitesse. On m'a dit que non, ce n'est pas normale. J'ai appris qu'on a changé le ventilateur il y a quelques mois. Alors j'ai regardé de plus près. Le ventilo demande un couplage étoile-triangle, qui était raté.
Une fois le câblage puissance corrigé, je constate que le câblage commande est aussi faux, car le ventilo démarre en grande vitesse (triangle) au lieu de petite vitesse (étoile). Je n'ai pas encore eu le temps de revenir faire la correction.
Citation :
Tout fonctionne mais celui de 2005, il y a quelque chose qui m'interpelle dans son fonctionnement.
Alors j'ai repris mes mesures sur cet appareil louche: BP faible, HP faible; Sousref faible, presque nulle; Surchauffe fort. J'en déduis: surement une manque de charge.
Donc me voici bien lancé dans le métier de frigoriste !
Message édité par : Ariegeois / 01-03-2017 22:26
Message édité par : Ariegeois / 01-03-2017 22:27