Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - bp faible groupe eau glacée


Posté : 02-04-2017 22:00 icone du post

Quand tu utilises de l'azote, il ne faut pas que gonfler. Il faut faire circuler. Même si on est en detente sèche, le detendeur doit être en point bas de l'échangeur. Defais le train et pousse par la BP. Si le diagnostique est bon il faut également remettre en cause les coalescents.