Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - bp faible groupe eau glacée


Posté : 03-04-2017 19:34 icone du post

8 bars et pas 11 bars.......Si ton evapo ne donne pas la bonne puissance car tu evapore à -10, il est normal que la puissance de rejection soit moindre, d'autant que la puissance absorbée par le compresseur doit etre moindre.
Essaie toutefois de faire remonter la HP voir ce qui se passe côté BP et tant qu'à faire pousse la HP au max voir si en augmentant le debit masse il se passe qqchose.

A+