Citation :
Motiok
Salut,
Comme promis, une petite présentation du Sablight !
5bbb395b8.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" />
Modèle : 140A-2
Fluide : R290 (Propane)
Charge : 24 kg
Régime actuel : 0/+4°C en MPG
Puissance frigo : 123 kW
Niveau sonore : 45 dB !
Compresseur sur variateur Danfoss : 1200 - 3480 tr/min (25-65Hz)
Ventilo-condenseur avec moteur EC
Régulation Carel pCO5+ et détendeur Carel
Echangeur liquide-vapeur
Oui même le refoulement est calorifugé^^
Le petit ventilateur a l'extérieur sert a ventiler le caisson compresseur (zone Atex 2) et démarre selon la détection gaz (et aussi si la °C d'ambiance du caisson monte trop).
Soupapes et event de cette ventilation déportés du groupe car a la sortie on a une zone Atex 2 :
http://www.rachat-de-credit-simulation.com/comparatif
Autour du groupe aucun problème pas de zones atex SAUF si quelqu'un ouvre un des panneaux du compresseur.
En plus s'il y a une détection, que le ventilateur fonctionne et qu'une des portes est ouverte => alarme sur le groupe et oui il y a même un pressostat de surpression du caisson !
On peut sélectionner le groupe pour sortir un fluide jusqu'à -25°C !
En option un désurchauffeur, sachant que la °C de refoulement tourne autour de 100°C.
Franchement avec ses tôles inox et le caisson isolé ça fait solide... enfin voilà les tôles inox ça pique les yeux lol
Le plus impressionnant c'est le bruit : que dalle ! Les pompes a côté font plus de bruit
Voilà, il n'y a plus qu'a remplacer les groupes au R134a, la fin est proche ! fortich