Posté : 27-07-2017 04:50 icone du post

Citation : adel0128 

Bonjour à tous j ai un defaut récurrent sur un groupe froid Carrier qui est defaut pression d huile
Pourtant au niveau du voyant il est rempli au 3/4
Par contre ça mousse un peu
La resistance Carter est ok
Sur ce groupe c est un compresseur 06EF299610E
La pompe à huile a été remplacé
Par contre la crepine n est pas accessible
Si quelqu un a des infos je suis preneur merci 

Moi je pense surtout qu'il y a un trou d'air dans le câble reliant le moteur au frigo

Message édité par : acanais82 / 27-07-2017 04:51