Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG carrier 30HCX ,probleme d'huile reccurent
Posté : 07-01-2018 18:52
Re
Sur vers modèles la séparation d'huile se fait dans le condenseur lui même.
Ils y ont intégré des plaque tamis à un certain ongle ( je me souviens plus si c'est 35 ou 45° ) .l'huile chute en partie basse puis elle est poussée via le pré filtre jusqu'au CP.
Ne t'attends pas à voir un séparateur externe .
Toi perso tu peux que déduire via la lecture des valeurs et delta si ton niveau est bon ou pas assez .pour le forçage le 113 te sera utile.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"