Posté : 11-12-2007 15:58 icone du post

bon,le compresseur fait 12,2 kw à -10°c et les evap 15,77kw par Unite dt8,par contre quel est la temperature ambiante desirer ?? a mon avis tu doit avoir un TE5 avec une buse de 02 a chaque evap,si c du danfoss ! pour la section de tuyauterie , bin il me faut la temperature desire et l'humidite pour mieu affiner mais ça a l'ai coherent .a mon avis tu as du pompage sur l'installation,detendeur mal regler !! tu peut savoir a quel temperature en BP tu as actuellement ? a+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.