Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Frigo Froid n?®gatif (-20) au R404A
Posté : 24-10-2009 21:12
Bonjour,
L'autre jour le responsable SAV me dit de prendre une bouteille de récupération et une balance afin de récupérer le fond de gaz qui reste sur les bouteilles vides (6 tubes).Ainsi j'ai récupérer 6 kilos.
J'ai utilisé cette bouteille pour faire une charge sur un Frigo négatif avec capilaire dans un restaurant.Après avoir bien chargé (environ 800 g)je constate que la température ne descend pas en dessous de -14 deg. Puis au bout de 30 min le compresseur est HS (HP=BP clapet déffectueux).
Mon responsable SAV me dit que j'ai chargé comme un bourrin.
Moi je dit plutôt que c'était une erreur de charger avec cette bouteille car le 404 n'est pasun liquide pur donc le mélange de gaz n'avait pas la bonne proprieté c'est pourquoi je n'arrivais pas à descendre en dessous de -14 deg que pensez vous?
Merci de vos réponse?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1349&forum=149