Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Frigo Froid n?®gatif (-20) au R404A


Posté : 25-10-2009 07:26 icone du post

!!Attention « les bouteilles de récup » ne sont pas nettoyer il risque d’y avoir des résidu d’huile= pollution possible du circuit que tu recharge tu ne « grillera » pas ton compresseur en 30 minutes, en 6 mois surement…

-Pour t’on problème : quant tu recharge un petit circuit, prend l’habitude de vérifier l’intensité du compresseur et de ne surtout pas la dépasser pendant la charge, ainsi tu limite les risques de coup de liquide à la charge. Si tu n’as pas encore changé le compresseur : change en + le détendeur.
-Si la détente est un capillaire : Attention par expérience « oublie » le delta entre la température d’évaporation et d’entré (ambiance) de l’évaporateur : idéalement charge à la balance si tu connais la charge du circuit, ou charge pour une température d’évaporation 10/15°c en dessous de la température d’ambiance « normale ») exemple : pour une armoire négative : tu charge pour évaporer à -30°c, tu revérifiera quand la température sera à 0 , -10, -20°c et tu constatera que la température d’évaporation ne bouge pas énormément ainsi ,tu pourras vérifier que ma pratique fonctionnent).

-Par curiosité je te conseille de vérifier la quantité de fluide récupéré avec la plaque signalétique de l’appareil : tu pourras éliminer un problème de surcharge de fluide…

à+