Posté : 26-10-2009 22:48 icone du post

Alors la cause!!!!Donc la panne était un manque de gaz.


Au départ j'avais introduit la bonne quantité de gaz , et j'arrivais à -14 deg et comme je voyais que j'avais du mal à descendre en température j'ai encore introduit un peu de gaz et donc le compresseur prend des coups de liquide et les clapets sont HS.

Attention le 404 est gaz non pur donc un mélange de plusieurs gaz si le melange n'est pas respecté alors nous aurons pas les bonnes propriétés physique et c'est pour cela que j'avais du mal à descendre en temperature.Il faut toujours chargé le404 en liquide. Il est conseille lorsque vous avez une fuite sur un circuit contenant du 404 de récupérer le gaz restant dans l'installation et de faire une nouvelle charge pour avoir un circuit qui contient le bon mélange.

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes