Bonsoir,

qu'y a t il dans un système frigo qui peut faire monter le courant d'un compresseur et entraîner une coupure du kriwan ou klixon??

--bah les pannes HP (trop de FF, condenseur trop petit, etc..)
--ensuite, un détendeur trop grand ou évap trop petit >> arrivée massive de FF dépassant la capacité d'aspiration du compresseur.
-- l'oubli d'emploi d'un MOP ou la régulation de pression d'aspiration défectueuse (pas réglée)
--et bien sûr une usure du compresseur lui-même ; usure des bobinages des contacts, usure mécanique voir manque de lubrification.
--emploi d'un compresseur hors de sa plage de travail prévue par le constructeur (un basse T° qu'on emploierait en moyenne ou haute T°....)

Voilà ..... ce que j'en pense