Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide positive
Posté : 25-07-2018 15:26
salut airco et mercie de ta reponse,
d'apres lui personne n'est intervenue
voici les mesure ji suis retourné pour les prendre une deuxième fois car elle ne paraissaient pas cohérente:
bp 10 cf 18
hp 31 ext 25
bulbe 16 donc sc 6
sr 1
par contre le dt air et de 1 à l'evap mais les ventilo tourne et l'evap n'est pas obstrué
mon mystere c'est comment un compresseur peut être si froid avec une sc de 6
pour ce qui est de la charge la taille du condenseur et surtout de l'evap petit me laisse pensez qu'il est impossible qu'une si petite installation necessite tant de fluide.