Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide positive


Posté : 25-07-2018 15:26 icone du post

salut airco et mercie de ta reponse,

d'apres lui personne n'est intervenue
voici les mesure ji suis retourné pour les prendre une deuxième fois car elle ne paraissaient pas cohérente:

bp 10 cf 18
hp 31 ext 25
bulbe 16 donc sc 6
sr 1

par contre le dt air et de 1 à l'evap mais les ventilo tourne et l'evap n'est pas obstrué

mon mystere c'est comment un compresseur peut être si froid avec une sc de 6

pour ce qui est de la charge la taille du condenseur et surtout de l'evap petit me laisse pensez qu'il est impossible qu'une si petite installation necessite tant de fluide.