Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème hygrométrie chambre fromages
Posté : 18-10-2018 07:01
Bonjour,
Je confirme l'analyse de Mimifrigo,
une puissance trop faibe va augmenter le temps de fonctionement et onc de captation de l'humidité.
Il m'est arrivé dans le passé d'installer dans l'évaporateur une électrovanne d'apport d'eau piloté par un hygrostat.
Le fond du bac de condensat de l'évaporateur avait été modifié pour garder en permanence une quantité d'eau.
C'est une solution à bas coup, une électrovanne coute 10 €, l'hyfrostat a voir.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11976&forum=149