website logo
Auteur
avatar
toxflapy

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de KVP bloquée


Posté : 29-10-2018 21:32 icone du post

Citation : Aircofrigo 

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour  

Bonjour,
Un phénomène que j'ai déjà observé, c'est une fuite interne a la vanne de maintient de pression qui provoque une accumulation de fluide entre le ressort et le bouchon. La pression du fluide piégé entre le bouchon et le ressort augmente, se qui engendre une force supplémentaire au ressort interne qui provoque la fermeture de la vanne.
Lorsque l'on dévisse le bouchon la pression chute et la vanne refonctionne.

Cela peut être une explication.

Bonsoir et merci.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11978&forum=149