website logo
Auteur
avatar
Dash

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de KVP bloquée


Posté : 30-10-2018 02:16 icone du post

Citation : toxflapy 

Citation : Aircofrigo 

Citation : pierre 

salut a tous

la KVP est placée après l'évap sur la BP
En rien elle n'alimente en fluide l'évap
Ou tu expliques mal ou il y a vraiment un problème foufou

a+  


oouuhh tu es méchant...

j'ai fait un effort de compréhension, qui me fait croire qu'il a voulu écrire que sa KVP étant bloquée, le compresseur ne peut aspirer dans l'évap et donc le détendeur ne saurait le remplir ...

soit, attendons son retour  

Bonjour,
Un phénomène que j'ai déjà observé, c'est une fuite interne a la vanne de maintient de pression qui provoque une accumulation de fluide entre le ressort et le bouchon. La pression du fluide piégé entre le bouchon et le ressort augmente, se qui engendre une force supplémentaire au ressort interne qui provoque la fermeture de la vanne.
Lorsque l'on dévisse le bouchon la pression chute et la vanne refonctionne.

Cela peut être une explication.

Bonsoir et merci.
 

merci toxflapy pour ton retour d'expérience.
ton explication me parait logique. je demanderai si possible une expertise de la KVP pour en savoir plus.
bonne soirée à toi.

Message édité par : Dash / 30-10-2018 19:34


Message édité par : Dash / 30-10-2018 19:35


Cet article provient de Le site des frigoristes