website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de KVP bloquée


Posté : 30-10-2018 08:55 icone du post

bonjour a tous

non je suis pas méchant ! j'essaye de comprendre le problème.
KVP remplacée 2 foi et mème problème

Spoiler
...
concrètement c'est quioi ton probleme ?
tu n'arrives pas a travailler a 0° dans ton évap ?

tu travailles a combien dans l'évap ?
tu travailles a combien au compresseur ?
température de la chambre ?

si ton évap n'est pas assé alimenté en fluide ta KVP restera fermée jusqu'a ce que la pression monte dans l'évap, mais entre temps ton groupe coupera en BP

et si ton compresseur est trop puissant, KVP même réglée au max tu risque de couper en BP et faire des cour cicles

a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11978&forum=149