Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de KVP bloquée
Posté : 31-10-2018 16:58
Mouais bizarre
Le ressort est dans un soufflet. Si le soufflet fuit dans la tête de réglage, le ressort se trouve à la pression d'aspiration de la centrale.
jpg." target="_blank" class="" class="noir">http://files.danfoss.com/technicalinfo/rapid/01/Drawing/A34l03/A34 l03rA2.jpg.
Pour prendre une surchauffe correcte, il faut ouvrir la KVP à fond, sinon tes mesures ne valent rien dire. Et puis c'est pas la KVP qui remplis l'évaporateur mais le détendeur. Il faut dépanner un circuit en suivant le sens du fluide; donc primo : niveau fluide dans la centrale, contrôle EVR, contrôle détendeur en mesurant la surchauffe et en dernier KVP.
Une KVP qui déconne ou mal dimensionnée à tendance à engorger d'huile l'évpapo.
@+
Message édité par : Billbaroud / 31-10-2018 17:16