Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème sur armoire négative....


Posté : 02-11-2018 13:39 icone du post

Bonjour à tous,

je fais appelle a vos cerveaux car le mien me fait défaut sur ce coup.

Sur une armoire négative de 1300 litres environ, le compresseur CAJ2446Z est a la masse donc au vu de l'ensemble, je remplace le groupe complet.
L'ancien groupe avait une charge de 900G au 404.
Lors de la mise en service du nouveau, je mets donc la même charge, seulement le compresseur tire presque au vide et ça patine completement. 0.3b en BP, 14b en HP , 22° en ambiance et 15 dans l'évapo....
je continue de charger et rien ne change vraiment....
A cet instant une chose me fait tilt, le nouveau groupe possède une bouteille liquide...Aïe !!
bon ok il n'en faut pas, mais après réflexion je me dit qu'il n'en faut pas pour les periodes d'arrêt du compresseur mais qu'en fonctionnement cela ne pose pas de problème et donc que mon problème viens d'ailleurs....
Le circuit n'est pas bouché, le compresseur est le même qui tournait depuis des années (sans bouteille celui ci), et tout semble être "normal"...
Je suis perdu là...
Merci d'avance pour vos idées....et bien le bonjour de la réunion...