Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème sur armoire négative....
Posté : 02-11-2018 22:17
Bonjour,
Ce n'est pas parce que la HP et la BP sont basses que c'est un manque de réfrigérant.
Avez vous viré le déshy cigare ? capillaire partiellement obstrué ?
L'ancien compresseur n'est pas mort électriquement sans raison.
Dans la situation où se trouve la machine, le plus simple est d'y coller un détendeur thermostatique. Le nouveau groupe avec sa bouteille a surement un artifice de démarrage CSR, donc bon pour démarrer en charge.
Vous avez un nouveau groupe, condenseur différent+1 bouteille. Même sans la bouteille, la charge plaqué ne conviendra plus.
Pour éviter de passer 2 heures à trouver la bonne charge, changez le détendeur capillaire par un thermostatique, gardez la bouteille et chargez au SR.
Vous nous avez pas dis si le dégivrage est par gaz chaud ? Si oui, virez la bouteille, raccourcissez le capillaire surement bouché et cherchez la bonne charge.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12004&forum=149