Bonjour,

vous faites un fixette sur la bouteille liquide. La bouteille va vous obliger à augmenter la charge, rien de plus.
Et non, ça ne fonctionnait pas bien avant, sinon le compresseur n'aurai pas cramé électriquement. Une casse électrique est très souvent une conséquence (CP HS) et vous devez traiter la cause (manque de fluide, défaut à la détende, incondensable, humidité, circuit bouché partiellement ou totalement) ; c'est une panne à tiroir.
Pour moi, le déshy s'est délité et a bouché le capillaire. Où vous avez bouché le capillaire en le brasant. Où vous n'avez pas retiré l'ancien déshy. Où vous n'avez pas mis un déshy neuf.
Le conseil du détendeur thermostatique est pour réparer rapidement, de façon sure et pour y passer une minimum de temps. Rien ne vous empêche de rallonger le tube entrée évaporateur pour monter le détendeur sur le dessus de l'armoire si la place manque dans l'armoire. Mais si vous décidez de garder le capillaire, cassez le deux centimètres après le déshy pour le rebraser, utiliser une débouche capillaire et rebrasez le. Enlevez la bouteille liquide et faites un col de cygne sur le tube sortie condenseur.

@+