salut a tous
juste une idée.. 1 ventilateur ou plusieurs sur ton évap ?
si tu as un moteur HS il se peux qu'avec les autres en fonctionnement, l'hélice tourne a vide ou a l'envers.
ce qui diminue t'on DT air et fait baisser la BP et givrer ton détendeur
a vérifier aussi