website logo
Auteur
avatar
rmq

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Detendeur givré


Posté : 10-11-2018 11:19 icone du post

Citation : Aircofrigo 

Ou alors tu as un détendeur MOP... et justement quand tu es passé les deux fois tu étais sous le point MOP... 


Bonjour

Aircofrigo peux tu m'expliquer d'avantage sur le detendeur MOP et un éventuel passage au moment du point MOP et que dois-je faire si c'était ça le probleme ??

Merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12017&forum=149