website logo
Auteur
avatar
zicman76

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bouchon bouteille anti coup de liquide


Posté : 25-11-2018 14:47 icone du post

Bonjour a tous j 'aurai besoin de renseignement sur une installation avec compresseur copeland d4dt220x separateur d'huile et bouteille anti coup de liquide.
Cela fait deux fois que nous remettons 3 litres d'huile, le separateur a l'air de bien fontionner retour d'huile dans le voyant,
est ce la bacl peut se boucher (orifice) ?
L'instalation a 20 ans et le separateur a été changé il y a 3 ans.
HP 25°c
BP -38°c
Ambiance -29°c
Merci pour votre aide bonne journee

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12036&forum=149