Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Panne chambre négative...
Posté : 25-03-2019 19:56
Bonjour à tous,
Voilà aujourd'hui je me suis retrouvé sur une chambre froide négative tout ce qu'il y a de plus banale et donc on me parle d un problème de degivrage et j enfile mon stéthoscope et je pars pour diagnostiquer le problème
Première chose la sonde d evaporateur était tombée dans le bac à condensa contre le cordon chauffant
Je me dis hop j ai trouvé la panne en 5 min...
Mais en reliant mes affaires je remarque que le temp que met la chambre à redescendre en negatif est interminable...
Je décide quand même de prendre des mesures R404a
BP 3.1BARS T° chambre a la prise de pression 4°C
SC de 10k
HP 15 Bars t° pièce 27°C SR presque nul
J avoue que j en ai détecté un manque de Ff
Et j ai donc ajouté à l installation r404a...
Pression qui peine à remonter
Et la charge deviens assez importante.
J arrive à enfin à avoir une pression correcte et sc et sr qui ressemble à un système opérationnel...
Échange air à l evapo 5k
Ça devrait être nickel mais
A la récupération de mes manisle pump down se voit arrête par le pressiostat HP.
Je me dis pas possible,
Je reprend la pression , 18Bars et au moment où je fais le pump down la hp monte en flèche...
Bon je me doute que la seule explication est que j ai chargé alors que je n aurai pas du , mais pourquoi j ai les symptômes d'une installation mal chargée ?