Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Panne chambre négative...
Posté : 26-03-2019 21:00
Re
Pas de KVL?
es tu certain que ton détendeur n'est pas à charge MOP ?
Une SC de 7k avec un détendeur grand ouvert (dans l'éventualité qu' il n y ait vraiment aucun artifice de limitation de la BP ) c'est que ton détendeur agit comme s'il etait petit .
Quelles sont les valeurs que tu as mesurer lors de ta dernière intervention ?
HP/BP/SR/ Delta sur l'air / les ambiants etc .
Sans ça on ne peut qu' avancer des hypothèses .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12178&forum=149