Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème chambre froide negative
Posté : 16-06-2019 10:49
Bonjour
J’ai un problème sur une chambre froide négative.
Fluide R422A (a l’origine c’est du r502 mais elle est au r422a depuis des années d’apres mon client )
La consigne de -20°c n’est pas atteinte, elle stagne à -16°c.
HP 16.83b / 39° ( t air entrée condenseur 25°)
SR 2.2k
BP 2.02b / -18°
SC 26.9k
Le voyant liquide ne bulle pas.
Comme le SR est faible, j’ai sortie le fluide pour le peser.
La plaque indique 2,6kg. J’ai sortie 3,6kg.
J’ai réintroduit le fluide et ouvert le détendeur de 3/4 de tour ( qui visiblement n’est pas un MOP car ce n’est pas marqué dessus)
La SC est descendue a 8k (BP toujours à 2 b / - 18 °)mais j’ai toujours le meme problème, je stagne à -16°c.
Qu’en pensez vous ?