Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème chambre froide negative
Posté : 16-06-2019 17:28
Salut,
A vu de nez, je dirais un compresseur qui aspire pas assez. Calculer la puissance de l ' évap au 422 avec ta buse et comparé avec celle de ton compresseur. Ou peut-être une clapetterie compresseur un peu fatiguée ce qui expliquerait la température d' évaporation haute pour du - 16°.
J' ai eu un cas similaire sur une congel retrofité R502/R422A, elle à toujours eu du mal en été jusqu ' a ce qu' on remplace l' équipement.
A+ !
Cet article provient de Le site des frigoristes