Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Amperage elevé
Posté : 12-10-2019 19:50
Citation :
AAC
Bonsoir,
un manque de charge force le compresseur et on a une surconsommation,de plus si manque important le compresseur surchauffe et se met en sécurité.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Arrête de dire des anneries, tout le monde te dis le contraire foufou
Que tu ne connaisse pas les bases en froid : je peux comprendre,
mais poster des énormités , c'est pas admissible sur un forum de Pro.
Va publier ça, sur bricolvidéo, tu passera pour un expert ..
Citation : AAC
Bonsoir,
un manque de charge force le compresseur et on a une surconsommation,de plus
C'est complétement faux
Citation :
AAC
si manque important le compresseur surchauffe et se met en sécurité.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Sécurité type klixon interne= oui
Dans son cas , il parle de SURINTENSITÉ, donc impossible que cela vienne d'un manque de fluide snif
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12296&forum=149