bonjour

du calme les amis ce n'est pas bon pour votre santé de s'énerver

22 A au lieu de 10 ?

deux compresseurs couplés ce doit être du mono ?
pour moi 2 alternatives
1 /un des relais de démarrage est HS
2/ un enroulement en court circuit sur un compresseur

débranche en un et après l'autre tu trouveras déja lequel est défectueux

c'est les mêmes relais donc tu pourras les inverser pour tester

contrôle la valeur ohmique de tes enroulements et compare les à la doc constructeur