website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vitrine murale froid positif / negatif


Posté : 18-10-2019 19:42 icone du post

Citation : Dudgeon 

bonjour
c'est mieux de ne pas avoir de groupes intégrés.
tu vas pouvoir les selectionner suivant leur fonction.
pour la vitrine positive ,
il faudra revoir le detendeur , et débrancher les cordons chauffants et résistances de dégivrage.
bonne journée

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Citation : Rinart

Salut,

Si il n'y a pas de groupe, pas de problème de convertir une vitrine nég. en pos.
Il faudra installer le groupe adéquat et refaire la régulation (consigne, dégivrage, ventilation,...)

A+

Bonsoir,
Avec des batteries négatives, et le pas d'ailettes idoine, je vois mal comment il va pouvoir avoir suffisamment de puissance en gardant un delta T, qui ne transformera pas sa camelote en semelle de chaussure
Je suis prêt a parier qu'au bout d'an, les pertes en came seront tellement importantes qu'il les changera ses vitrines ... +1
Si c'est un artisan boucher, déja avec des vitrines faite pour ça, c'est déja compliqué pour avoir une bonne conservation, alors avec des vitrines bricolées ...
Enfin, ce n'est que mon avis jesors

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12298&forum=149