si tu regarde ce que j'ai mis plus haut , ton compresseur me parait un peu faible par apport au 2 evap ,a moins qu'ils ont etait selectionner sur un dt plus faible afin d'eviter de secher , dans ce cas là tes detendeurs sont trop gros , ils remplisse trop tes evaporateurs et, c pour ça que tu as du liquide jusqu'au compresseur ,regarde ton voyant d'huile ça doit bien bouiller en liquide/huile ,tu vas rinçer ton compresseur et ta pompe a huile . tu as qu'un seul compresseur sur l'installe ?Cet article provient de Le site des frigoristes