website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme froid statique


Posté : 19-10-2019 18:19 icone du post

Bonjour

si vielle cave peut être une régulation pressiostatique (réglage température et dégivrage) et avec le nouveau fluide le pressostat n'a pas été réglé correctement
a+

Cet article provient de Le site des frigoristes