bonjour

condenseur à eau ou réevaporateur percé , l'eau dans le circuit est difficile à résoudre mais pas insurmontable

soufflage d'azote après avoir retiré les buses , long tirage au vide avec chauffage du meuble avec un petit radiateur à l'intérieur , réchauffage du carter ou du compresseur

un déshydrateur sur l'aspiration remplacé au bout de 24 ou 48 heures retiendra le reste