website logo
Auteur
avatar
Rinart

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Nettoyage circuit suite à la formation d'acides


Posté : 10-12-2019 07:52 icone du post

Bonjour et merci pour vos réponse.

En faites, l'installation est au R290 et la fuite était sur la ligne liquide dans le bac de condensat....

Je présume que dès que la HP s'est retrouvé à la pression atmosphérique, l'eau s'est introduite dans la ligne liquide que le compresseur a fini par pousser à travers le déshydrater pour être aspiré dans l'évapo puis le compresseur, ce qui a grillé le bobinage du compresseur.

En tout cas c'est ce que je pense....

Je sais que l'intervention n'est pas " rentable" mais j'ai pris sur moi car l'armoire a moins de 2 ans et que je voulais comprendre ce qui c'était passé.

J'ai enlevé le compresseur, soufflé l'évapo et trouvé de l'huile noirâtre et de l'eau, pareil pour le condenseur...

Après plusieurs soufflage j'ai remplacé le compresseur, plus de 10x tirage au vide et cassage à l'azote. après redémarrage de l'installation le compresseur a tenu 1/2 heure et le bobinage était à la masse

J'ai perdu un compresseur et des heures, mais je veux comprendre et savoir ce que j'aurai dû faire pour "sauver ce circuit" help peut-être utile une prochaine fois...

Merci pour vos remarques et bonne journée à tous !

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12348&forum=149