Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » test des compresseurs monophasé
Posté : 27-12-2019 18:17
Bonjour,
Pour
essayer, vous pouvez additionner la capacité des condensateurs en les mettant en parallèle, même si ils sont dépareillés (attention à la tension plaqué sur le condo qu'il ne vous éclate pas au visage)
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B22.html
Besoins d'un 40 microfarad ? Mettez deux condos de 20 en parallèle.
De plus, si les deux condos sont identiques (exemple 400V/20microFarad) et que ça répond au besoins (ici 400V/40 microfarad), vous pouvez les laisser sans risque. Vous aurez un schéma de fonctionnement équivalent au 40 micro.
Un condo marqué 400 volts peut remplacer un condo d'une tension inférieur à capacité identique. La tension marqué sur le condo est la tension max qu'il peut supporter, pas la tension délivrée (la tension délivrée est lié à la tension du réseau). Si la tension dépasse la tension max du condo, le condensateur éclate (attention au projection métallique et d'acide
https://www.youtube.com/watch?v=bnX17-aCA0M)
Un condo de marche peut tout à fait servir de condo de démarrage, mais pas l'inverse.
Message édité par : Billbaroud / 27-12-2019 18:20
Message édité par : Billbaroud / 27-12-2019 18:28
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12357&forum=149