Bonjour,

1/A mon goût, DT6 est trop bas et trop proche de DT5.
Plus le DT est faible, moins le changement de phase du fluide est turbulent.
Un écoulement turbulent permet de sortir l'huile de l'évapo, endroit où se sépare huile et fluide.
DT5 est la barrière à ne pas franchir. De plus,plus la température d'évaporation est basse, plus l'huile est plus difficile à ramener.
2/ Si la puissance nécessaire n'est que de 1440 watts, alors j'aurai pris l'évapo de la taille en-dessous à 1420 watts avec un DT7 sur le bitzer 2HES.
3/ Vous oubliez les pertes de charge de la ligne vapeur. -27°C est la pression théorique au niveau de l'évapo; au compresseur, la BP sera plus basse d'autant que la ligne vapeur est longue/accidentée. Plus la BP est basse, moins le compresseur a de la puissance.

Si le sujet vous intéresse, je vous suggère de vous documenter sur comment dimensionner un circuit frigo. Jouez avec le logiciel bitzer en changeant diamètre/longueur de tubes, vous comprendrez.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12505&forum=149