Concernant le problème de disjonction du disjoncteur 10A Commande, j'ai déjà rencontré ce même problème sur ces groupes:

Premier cas: lorsqu'il pleut l'eau se met dans les connexions électriques des résistances carter des compresseurs et cela fait disjoncter le disjoncteur. Les connexions d'usine sont réalisées par manchons et gaines thermoretractables qui ne sont pas étanches.

Deuxième cas ( plus sournois), phénomène constaté sur deux groupes:
La régulation de vitesse des ventilateurs du condenseur est réalisée par l'automate avec capteur HP, qui envoi un signal PWM à un boitier convertisseur (PWM / 230V Varié) qui alimente à sont tour les deux ventilateurs.
J'ai constaté sur deux groupes de même modèle, lorsque la commande des ventilateurs passe à 100%, les deux moteurs ventilateurs je mettent a grogner et vibrer, et l'intensité électrique consommé monte en flèche et depasse le calibre du disjoncteur 10A.
Par contre quand on alimente en direct 230V les ventilateurs pas de problème.
Je pense que le pilotage par PWM est mal supporté sur la durée par les moteurs ventilateurs.
La solution: soit passer la régulation des ventilateurs avec pressostats ou alors (ce que j'ai fait) rajouter un contacteur pour dissocier la commande des deux ventilateurs et passer la régulation HP de l'automate en TOR 2 étages et utiliser deux sorties TOR de l'automate pour enclencher les étages de ventilation.


J'espère que cela pourra vous aider.