il est sur que tes detendeurs ne sont pas regler !! en usine meme si la selection est bonne , le reglage de surchauffe reste a faire apres la mise en route , vu que personne ne peut regler un detendeur sans le faire fonctionner sauf si tu tombe sur une installation tres standart et que tu as pile poil la bonne puissance a quelque W pres ,mais pas là .Il s ont selectionner tes evap avec un delta de 6 donc tres faible pour ne pas secher les dattes d'ou la puissance plus elever que j'ai sur le catalogue par apport au compresseur,voir quel detendeur et buse sont installer .Cet article provient de Le site des frigoristes