il est sur que tes detendeurs ne sont pas regler !! en usine meme si la selection est bonne , le reglage de surchauffe reste a faire apres la mise en route , vu que personne ne peut regler un detendeur sans le faire fonctionner sauf si tu tombe sur une installation tres standart et que tu as pile poil la bonne puissance a quelque W pres ,mais pas là .Il s ont selectionner tes evap avec un delta de 6 donc tres faible pour ne pas secher les dattes d'ou la puissance plus elever que j'ai sur le catalogue par apport au compresseur,voir quel detendeur et buse sont installer .