ta bp est trop faible !!!, pour la remonter il n'y as pas 50 solutions , on en reviens tjrs aux detendeurs ,qui sont soit mal alimenter ,soit pas regler , avant de toucher la surchauffe, tu est sur d'avoir la charge en R22 qu'il faut ? et tu n'as pas de flashgaz ! donc apres soit tes evaporateur n'ont pas de debit sur la batterie soit les ventilos tourne pas dans le bons sens mais dans tout les cas ,tu n'as aucun apport venant des evaps . en travaillant a -30°c et une HP a 25° on peut voir qu'il te manque de l'apport .