Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Froid : Tireuse à Bière R134a . Problème températures
Posté : 19-02-2022 00:11
Bonsoir,
Effectivement, vous avez un problème de charge, au vu des températures données ( bien que nous préfererions des températures prises " au contact " ) qui sont abérrantes.
Comment comptez-vous obtenir de l'eau glacée avec une température " sortie du détendeur " à 9°C .... C'est impossible!
L'ensemble des températures que vous avez laissées démontrent le manque de fluide frigorifique.
En admettant que les éléments qoient bien proportionnés, pour l'instant, vous brassez de l'air ... il y a donc une ( ou plusieurs ) fuite(s).
Les installations de ce style sont du type " aménageables " selon les besoins ( ou prévisions de besoins ) de l'utilisateur...
Les puristes vont certainement réagir maison peut très bien utiliser un bac à eau glacée prévu pour 4 liquides... tout en en utilisant que 2 au moment prévu. On est parfois oblgé de prendre une certaine " largesse contrôlée " avec les procédures de charge standard.
Le but étant toujours d'arriver à un résultat pertinant...
Ne vous fiez donc pas trop au poids de charge ( éventuellement ) présent, faites votre charge en respectant SC et SR et tenez compte d'une tempéreture de vaporisation qui devrait avoisiner -10 / -12°C .
Ne vous inquiètez pas, voytr bas est ( normalement ) à eau perpétuellement brassée, aucun risque de gel ... même à -12°C.
Bonne journée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12889&forum=149