Posté : 13-06-2022 20:04 icone du post

donc, tu as une surchauffe de 3K quand la consigne est atteinte, ce qui est bien, si tu augmentes la taille de la buse, tu risque des coups de liquide ou un pompage du détendeur donc perso j'y toucherai pas.
le point MOP du détendeur( -20°c) c'est la pression d'évaporation et non la température au bulbe.
"Et encore la cellule est vide , j'imagine pas quand elle est chargée .". il est toujours mieux de lancer la cellule à vide que chargée.
tu évapore à - 30°C, je trouve cela haut pour une cellule de congélation
pour moi, je pense à un problème de compresseur ou alors et je l'ai déjà vu, les résistances de dégivrage restent alimentées
peux tu jouer sur la température d'enclenchement des ventilo évapo?
as tu fait un test de tirage au vide du compresseur?
bon courage