J'ai remplacé la buse hier ..

Rien de +

D'ailleurs je n'arrive pas a avoir de pompage..

SI j'ouvre a fond le détendeur avec la vis du ressort, la Bp augmente en sortie d'evapo (au debut j'ai une pression pouvant grimper a 2.3b)

Je me demande si c'est pas le train thermostatique concernant la partie egalisation externe qui serait HS.. = le detendeur laisse trop peu passer de FF ... Mais pourquoi ma Bp serait si haute du coup ?
La vis a bien une incidence elle..

Dans mon cas, si le MOP s'ouvre a -20°C en pression en non en temperature au bulbe, il doit s'ouvrir vers 2b pour du 404a ..
Donc quasi des le debut du cycle ..

Je ne peux pas joeur sur la temperature d'enclenchement des ventilo evapo. Les resistances de degivrage j'y avais pensé mais non.
Et le compresseur tire bien au vide .. A la fin des cycle il fait bien son pump down. Je l'ai egalement forcé au contacteur pour faire un tirage au vide pour tout stocker dans la bouteille liquide..

Comment pourrait on diagnostiquer la perte d'efficacité d'un compresseur scroll ?... Le kriwan ne s'est jamais enclenché de plus ..

Encore merci pour ces conseils .. !!!