salut,
dans ton premier message tu dis que depuis le début elle a du mal à descendre, c'est donc pas récent, y aurait pas un problème de puissance compresseur d' origine vu que c'est un assemblage?
tu as une BP élevée( une surgèle pour moi c'est entre -35 et -40°c) et une HP plutôt faible +32°c, je pense au compresseur qui est fatigué
dans tes relevés, ta surchauffe est de 3K avant changement de buse, pour moi le problème n'est pas le détendeur en tout cas dans cette configuration.
les ventilateurs évapo tournent dans le bon sens?
j'ai pour mémoire d'avoir vu des ventilos mono à deux vitesses, est-ce bon de ce cote là?
évapo propre j'imagine?
et si tu bouche le condenseur pour monter en HP, que ce passe t il pour l'intensité, la BP et la surchauffe?
pour le moment j'ai pas d'autre idée, espérant que ça te mènes vers le problème
bon courage et tiens nous au courant