Posté : 16-06-2022 13:03 icone du post

Bonjour

Désolé mais l'actualisation de la page n'ajoutait pas les noveaux commentaires .. Je viens donc repondre que maintenant ..

"Le détendeur et bien au 404 ? et / ou il n'y a pas eu un rétrofit avec un autre fluide ?"
Oui le détendeur est bien pour du 404 et pas de retrofit car j'ai remis du 404 neuf en plus (lancien gaz avait un traceur , je me suis dit si dans le doute sa venait perturber l'échange, au moins je repartait a neuf)

"Je serai toi je remplacerais le détendeur" :
C'est ce que j'ai fait... du coup avec modif de tuyauterie vu l'emplacement, j'ai également remplacé le deshy dans le doute meme tout me parassait normal pour lui..
J'ai remis le meme detendeur par contre MOP -20
Cosntat : Les memes valeurs

"dans ton premier message tu dis que depuis le début elle a du mal à descendre, c'est donc pas récent, y aurait pas un problème de puissance compresseur d' origine vu que c'est un assemblage?" :
Depuis hier, j'ai a faire au constructeur de la cellule pour lui demander si le compresseur etait bien prévu pour cela ........ Quelle surprise au vu de sa reponse .... J'en suis encore toujours étonnée . Mon compresseur est pour une moyenne pression .. Il plafonne bas a -25°C ... Tu m'étonne je crois que tout ce depannage n'en était pas un .. Maintenant reste a savoir pourquoi les agents de la cuisine m'ont dit que cétait moins bien qu'avant ..
Je pense que voila le probleme d'ou la Bp haute et la Hp pas trop importante ..

Si je coupait les ventilo condenseur , la Hp montait bien et rapidement ..

La difference de refroidissement se jouait peut etre par un remplissage un peu faible par rapport a l'été , afin d'avoir des meilleurs valeurs sur la Hp ..
Je vais re remplir a 14kg je pense, m'assurer de la bonne surchauffe et bien discuter avec mon client !!!!

Encore merci a vous tous !