SALUT ADEL
La serie de buses hs c'etait des orifices de TEX5, un peut plus complexe que des b uses de TEX2, quasiment impossible qu'elle soient hs.
Je n'ai pas tout compris mais,
ton delta t de 15 k me semble correct sur du négatif, voir meme 18k.
un peut de givre sur le compresseur peut etre normal aussi, avoir quoi!!!
pour tes 9 chambres c'est une centrale ou des groupes autonaumes?????
A+