website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème sur chambre froide positive


Posté : 27-12-2023 10:01 icone du post

salut tom

ta centrale est au 404 ?
si oui ta BP est plutôt basse (-22)
elle devrait travailler +/- a -10 pour du positif.
7° en HP est plutôt bas.
BP basse HP basse = ?
la chambre froide en panne est elle en bout de ligne ?
les vannes ne peuvent pas tomber en panne.
Prends l’habitude de parler en température comme ça tu peux réfléchir aux problèmes avec n'importe quel fluide.
a+


Cet article provient de Le site des frigoristes